Re: שאלה בנושא חשמל

משתתף קבוע
20:11 28/09/2008
אכן, זהבה צודקת.
אם אתה רוצה לתמצת - ככלל כל מכשיר מיטלטל המתחבר ללוח הזנה, לוח חשמל בבית או במשרד, כבל מאריך או ציוד הניזון ממקור מתח - מחייב מפסק פחת (או בעגה המקצועית: מפסק זרם דלף).
מכונות קבועות מוארקות דרך קבע ועל כן סכנת החישמול מהן (כמובן בתנאי שכל מערכת החשמל תקינה !!) קטנה ביותר, והן אינן נדרשות למפסק פחת.
על כבלים מאריכים לא רק שכדאי, אלא מומלץ מאד שיהיה מפסק פחת, לרוב טיבו (ושלמותו...) של כבל כזה מוטלת בספק, וזוהי (כמעט..) ההגנה היחידה לעובד.
הערה חשובה: בחצרים חקלאיים, בתי אריזה, דירים ורפתות לעיתים מפסק הפחת הוא בדרגת הגנה של 0.5 אמפ' (ולא 0.03 אמפ') - שים לב, מפסק זה אינו מגן בפני התחשמלות !! וכל מטרתו למנוע "נפילת" הרשת בשל תנאי לחות ורטיבות גבוהים.
עם כל זאת - פנה אל אלכס טורצקי באגף ההנדסה במוסד לבטיחות, וקבל מידע וסיוע מלא ומקצועי.